알람스위치p-280

페이지 정보

profile_image
작성자총장 조회 3회 작성일 2020-06-29 10:33:41 댓글 0

본문

알람스위치 오동작 해결 방법(148)

유수검지장치인 알람밸브의 알람스위치 오동작에 대한 해결 방법을 제시합니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다.
삼일삼소방 : 유수검지장치인 알람밸브의 알람스위치 오동작에 대한 해결 방법을 제시합니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다.
로제 : 정말 감사감사합니다 ~귀에쏙쏙 이해가 잘되요. 알람복구 이제 잘할것 같습니다
백두산천지 : 최곱니다 감사합니다
영진희씨 : 정말 설명을 잘하셔서 이해가 쉽네요~ 영상도 좋고 특히 시청자/학습자 이해하도록 배려를 잘 하시네요.
이상목 : 항상 좋은 강의 감사 드립니다
윤시원 : 아파트에 근무하는 직원입니다
궁금한게 있습니다 알람밸브p/s작동하여 수신기에서 경종이 울리게되면 대부분 10에9는 알람스위치가 수압에 의해 접지봉이 올라가서 버튼을 밀어 올려서 생기는 현상인데 나중에 해당 층에 알람밸브실 가서 다시 복구는 어떻게 하나요 그냥 알람스위치를 빼놓고 오나요
아님 경보정지밸브를 차단하고 와야 하나요?
알람스위치를 다시 밀어서 밑으로 넣을까요?
지음세상 : 멋지십니다. 소방 후계자 양성이 사장님과 같은 분들의 지도로 국가에서 지원했으면 하는 바램입니다.
윤시원 : 오리피스에 연결된 배관을 해체 할 때 밸브같은거 안잠그고 그냥 해체 해도되나요?
sn h : 동영상 즐겁게 잘보고있습니다! 태클은아니지만 하나 추가할사항이있다면.. 알람스위치 오동작은 재세팅시 클래퍼가 완벽히 안착되지않아서 압력스위치 동관으로 가압수가 흘러들어가는 경우도 있습니다. 경보정지밸브를 잠근상태에서 복구가되는 경우에는(압력스위치 불량이아니거나 동관 이물질이없을경우) 밸브 시트링 사이에 이물질(배관 스케일,용접똥 등)이 클래퍼 완전 안착을 방해하는경우가있습니다. 이때는 배수밸브를 짧게 2-3회 개방시키면 이물질이 배출되어 클래퍼가 완벽히 안착이 되는 상황도있었습니다.